1、项目背景

中刚合作资源换发展一揽子项目刚果(金)卡米娜(KAMINA)市引水及水处理厂工程为综合性土建工程,包括河道取水工程:取水构筑物及一级加压泵房;净水厂工程:曝气池,反应沉淀池,V型滤池及反冲洗操作间,吸水井及二级加压泵房,清水池,办公楼,加药消毒间,配电间,维修间材料库,门卫室;清水输水管网工程等。本项目混凝土设计强度为C30抗渗等级为P10。其中各薄壁混凝土池子的薄壁混凝土池壁统计表,见表1。

薄壁混凝土裂缝的认识和控制措施

2、薄壁混凝土裂缝的分类

混凝土是由水泥作为凝胶材料,砂、石作为骨料(或加入外加剂、粉煤灰)与水按一定比例混合搅拌后得到的。混凝土在现代工程中占有无可替代重要地位,但缺点是抗拉能力差,离散性大,均匀性差,容易出现裂缝。我们发现在工程中多数混凝土结构都会出现裂缝,裂缝的存在会导致混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性能的降低,对工程质量产生影响。如果从设计到施工都采取必要措施,很多裂缝都可以控制或避免。为了深入认识薄壁混凝土裂缝,避免工程中出现危害较大的裂缝,本文结合卡米娜(KAMINA)水厂施工实例对薄壁混凝土施工中出现混凝土裂缝的原因及采取的技术措施进行全面的分析。

为了便于分析,可以将裂缝分为微观裂缝和宏观裂缝。微观裂缝是指无法用肉眼看到的、混凝土内部的固有细微裂缝。由于在硬化过程中,水泥凝胶体体积逐渐缩小,存在骨料的结合部位逐渐分离形成细小裂缝,这些细小裂缝并不连续,宽度≤0.05mm,数量明显多于肉眼可见的宏观裂缝。这种混凝土固有的细微裂缝在荷载不超过设计规定范围时一般可视为无害。